电脑和西门子200smart系列的PLC在不同网段该怎么设置

电脑和西门子200smart系列的PLC在不同网段该怎么设置

一、电脑获取有线网(可以上网的)接入电脑的IP段为192.168.0.xx(不可以更改网段)
二、PLC的IP段192.168.2.xx(不可以更改其它网段)

三、工业以太网交换机
为了实现电脑既可以上网也可以和PLC通讯,现将有线网线进入交换机,然后分出网线连接PLC/HMI、和电脑。
现存在问题:电脑和PLC通讯时卡顿、掉线,电脑上网也时好时坏;PLC/HMI和电脑未建立通讯时,电脑上网正常,不掉线。
请问已现有条件怎么解决我的问题,另电脑也无Wifi可用。
求大神给小弟指点方法。跪谢!

共以下 1 个回答

  • admin 普通 2023年3月28日 下午6:43

    在IPV4添加多个IP地址
    或者,右1个1200,他的前三段地址和smart一致,你去监控1200,就会自动生成一个扩展IP。这样,也可以监控smart了

    0 赞同 0 条回复