当前位置: 首页技术知识问题详情 自定义库时需要用到边沿指令该怎么办? 自定义个库功能块,程序较简单需要用到 INC_DW;DEC_DW 指令,每触发一次变量加一或减一,程序验证使用正常,当制作库指令以后调用时,块输出短时间内输出到最大值,希望大咖们给个建议或办法,谢谢!
共以下 1 个回答
自定义库用到的是子程序,子程序中不能使用沿,如果要使用就将沿提到子程序的接口处,使用时在外部产生沿,沿驱动一个变量,将这个变量写在接口处当沿使用。
S7-200 SMART中断,子程序常见问题
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/009.html
子程序中的边沿检测I
https://support.industry.siemens.com/cs/document/7115899