西门子PLC中的存储区V区做位输出是全局变量吗?

问题描述: 西门子PLC中的存储区V区做位输出是全局变量吗? 子程序中输出 V60.0,在另一子程序中状态不变化

共以下 1 个回答

  • admin 普通 2023年3月12日 上午11:08

    V 区是全局存储区,在所有的程序中都有效。
    V60.0 存不存在双线圈的情况,扩大到整个项目,V60.0 有没有双线圈的情
    况?项目中还有没有其它地方对其进行置位、复位操作?
    可以用交叉引用查一下 V60.0 以及含有这个位的字节、字、双字在项目中的使
    用情况。
    2、可以用一个新项目,两个字程序,一个只对 V60.0 操作一次,另一个子程
    序中观察。

    0 赞同 0 条回复

# 回答此问题