西门子S7-300系列PLC RDSYSST读取系统状态指令

西门子S7-300系列PLC RDSYSST读取系统状态指令

西门子S7-300系列PLC RDSYSST读取系统状态指令

看帮助也是看的很迷惑
1、SZL_ID写的是694,根据手册说是:IO 控制器系统的集中式配置/站中扩展单元的诊断状态。那么INDEX代表的ID,这个ID是DP地址的意思吗?写成W#16#2是指的又是什么。
2、仿真时报错8082,SZL_ID不正确,把SZL_ID改成692又好了,这是为什么。

共以下 1 个回答

  • admin 普通 2023年4月3日 上午10:06

    这个有很多种组合,关键是想干什么?然后才是参数如何设置?
    SZL_ID=W#16#0692,INDEX是通过集成DP连接的DP主站系统 ID(就是DP-Mastersystem的编号)

    回答者: 手机用户20220315147193回答时间:2022-06-20 15:46
    提问者对于答案的评价:
    感谢哈,我用的是博途,这个DP-Mastersystem的编号在哪里看呀

    最佳答案作者回复:
    要挂远程IO插入DP-Mastersystem,(n)括号中数字就是,一般都是从1开始的,最大到32,

    暂无评论

    0 赞同 0 条回复

# 回答此问题

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注