配备绝对值编码器的伺服电机运行要不要装原点开关?

请问各位大神配备绝对值编码器的伺服电机运行要不要装原点开关?

共以下 1 个回答

  • admin 普通 2023年4月8日 上午10:04

    您好,伺服电机配绝对值编码器,分单圈、多圈,只要你的工作范围没有
    超过编码器的计量范围,可以不安装原点感应器。机械系统的零点,可以借助
    外部工具,如标尺刻度等,当机械系统运行到该刻度时手动确认零点即参考
    点,确认参考点后不动机械安装则不需要再次校准参考点。
    但实际工作区间超出编码器的计数范围,则可能需要原点感应装置或触碰开
    关。